Drzwi techniczne akustyczne

Zarządzam budynkiem biurowym i mamy problem z pomieszczeniami technicznymi, agregaty i instalacje generują hałas który przebija się do pomieszczeń biurowych. Czy drzwi techniczne akustyczne to wystarczające rozwiązanie czy trzeba robić coś więcej?

Wiadomość 1 z 2
ostatnia odpowiedź
1 ODPOWIEDŹ 1

Dot.: Drzwi techniczne akustyczne

Hałas z pomieszczeń technicznych przenosi się dwiema drogami, przez powietrze, czyli przez drzwi i ściany, i przez konstrukcję budynku, czyli przez wibracje które rozchodzą się przez fundamenty i ściany do innych pomieszczeń. Drzwi akustyczne do pomieszczeń technicznych skutecznie ograniczają przenoszenie hałasu drogą powietrzną i jeśli to jest główna droga transmisji w waszym budynku to faktycznie dobra para drzwi z wysokim Rw potrafi zrobić dużą różnicę. Jeśli jednak maszyny generują silne wibracje mechaniczne to samo zamknięcie drzwi nie wystarczy i potrzebna jest izolacja wibroakustyczna samych urządzeń, czyli antywibracyjne podstawy i elastyczne połączenia instalacji. Przy drzwiach technicznych akustycznych ważna jest też ich odporność na warunki jakie panują w pomieszczeniu, wilgotność, temperatura, oraz klasa odporności ogniowej jeśli wymagają tego przepisy przeciwpożarowe. Drzwi techniczne często muszą łączyć izolacyjność akustyczną z odpornością ogniową. Polecam zajrzeć na https://akustyczne.interdoor.pl/drzwi-akustyczne-wewnatrzklatkowe/drzwi-techniczne-akustyczne/ bo tam jest dobre omówienie parametrów takich drzwi i co można w tym zakresie zrobić.

Wiadomość 2 z 2
ostatnia odpowiedź