    <description>&lt;P&gt;Zarządzam budynkiem biurowym i mamy problem z pomieszczeniami technicznymi, agregaty i instalacje generują hałas który przebija się do pomieszczeń biurowych. Czy drzwi techniczne akustyczne to wystarczające rozwiązanie czy trzeba robić coś więcej?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:08:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ju4417</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-25T08:08:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Drzwi techniczne akustyczne</title>
      <link>https://community.ebay.pl/t5/Forum-og%C3%B3lne/Drzwi-techniczne-akustyczne/m-p/78900#M2952</link>
      <description>&lt;P&gt;Zarządzam budynkiem biurowym i mamy problem z pomieszczeniami technicznymi, agregaty i instalacje generują hałas który przebija się do pomieszczeń biurowych. Czy drzwi techniczne akustyczne to wystarczające rozwiązanie czy trzeba robić coś więcej?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:08:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.ebay.pl/t5/Forum-og%C3%B3lne/Drzwi-techniczne-akustyczne/m-p/78900#M2952</guid>
      <dc:creator>ju4417</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-25T08:08:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Dot.: Drzwi techniczne akustyczne</title>
      <link>https://community.ebay.pl/t5/Forum-og%C3%B3lne/Drzwi-techniczne-akustyczne/m-p/78901#M2953</link>
      <description>&lt;P&gt;Hałas z pomieszczeń technicznych przenosi się dwiema drogami, przez powietrze, czyli przez drzwi i ściany, i przez konstrukcję budynku, czyli przez wibracje które rozchodzą się przez fundamenty i ściany do innych pomieszczeń. Drzwi akustyczne do pomieszczeń technicznych skutecznie ograniczają przenoszenie hałasu drogą powietrzną i jeśli to jest główna droga transmisji w waszym budynku to faktycznie dobra para drzwi z wysokim Rw potrafi zrobić dużą różnicę. Jeśli jednak maszyny generują silne wibracje mechaniczne to samo zamknięcie drzwi nie wystarczy i potrzebna jest izolacja wibroakustyczna samych urządzeń, czyli antywibracyjne podstawy i elastyczne połączenia instalacji. Przy drzwiach technicznych akustycznych ważna jest też ich odporność na warunki jakie panują w pomieszczeniu, wilgotność, temperatura, oraz klasa odporności ogniowej jeśli wymagają tego przepisy przeciwpożarowe. Drzwi techniczne często muszą łączyć izolacyjność akustyczną z odpornością ogniową. Polecam zajrzeć na &lt;A class="" href="https://akustyczne.interdoor.pl/drzwi-akustyczne-wewnatrzklatkowe/drzwi-techniczne-akustyczne/" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://akustyczne.interdoor.pl/drzwi-akustyczne-wewnatrzklatkowe/drzwi-techniczne-akustyczne/&lt;/A&gt; bo tam jest dobre omówienie parametrów takich drzwi i co można w tym zakresie zrobić.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:01:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.ebay.pl/t5/Forum-og%C3%B3lne/Drzwi-techniczne-akustyczne/m-p/78901#M2953</guid>
      <dc:creator>mirsied-78</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-25T09:01:58Z</dc:date>